VSG Scheiben der Länge nach verbinden

Fragen technischer Natur zum Thema Wintergarten

Moderator: ClaudiaC

VSG Scheiben der Länge nach verbinden

Beitragvon Franz Groth » Mi 9. Feb 2011, 13:44

Hallo,

ich plane eine Terassenüberdachung 7,44 x 5m. Um 5m lange VSG-Scheiben zu vermeiden würde ich gerne zwei 2,5m 8mm VSG-Scheiben dicht miteinander verbinden. Aber wie mache ich das?

H-Profile und Silikon?
Franz Groth
 
Beiträge: 2
Registriert: Mi 9. Feb 2011, 13:40

Re: VSG Scheiben der Länge nach verbinden

Beitragvon Michael » Mi 9. Feb 2011, 14:16

VSG-Scheiben dicht miteinander verbinden hm...

ja mit Aluminium H - Profil 8 mm währe ne gute lösung incl. Silikon Transparent
Bild
verbinden

ABER!
also verstehe ich das richtig?

2 x 7,44m x 2,50m? = 7,44 x 5,0m

--------------------------<-7,44->----------------------

Glas

-------------------------<-7,44->-------------------- <- H Profiel?

Glas

--------------------------<-7,44->----------------------


wenn ja denke ich das es zu unstabil ist, bin kein Glas-Fachmann aber ein H Profil auf 7,44m, da hängen meiner meinung nach die Scheiben durch selbst mit Profil.

mfg
Michael
Michael
 
Beiträge: 8
Registriert: Di 7. Sep 2010, 11:35

Re: VSG Scheiben der Länge nach verbinden

Beitragvon Franz Groth » Mi 9. Feb 2011, 20:26

10 Scheiben a´78x500cm (wobei ich die 500 durch zwei 250er ersetzen möchte).

Hallo,

ich will die 78cm lange Seiten miteinander verbinden. Die zehn 5m (oder zwei mal 2,5m) langen Seiten werden mit serienmäßigen Mittelprofilen und Seitenprofilen verbunden.
Franz Groth
 
Beiträge: 2
Registriert: Mi 9. Feb 2011, 13:40

Re: VSG Scheiben der Länge nach verbinden

Beitragvon HM Hoffmann » So 13. Feb 2011, 15:18

Hallo Herr Groth,
die Scheiben über ein H-Profil mit Silikonabdichtung zu verbinden scheint zwar logisch, ist aber keine auf Dauer dichte Lösung.
Es ist einfach zu viel Bewegung in der Konstruktion,auch fehlt hier eine funktionierende Entwässerugsebene, die zu Ablauf von eindringendem Regenwasser und Kondenswasser notwendig ist.
Es gibt von namhaften Herstellern sogenannte Kompletsprossen die sich aus einem Unterprofil mit EPDM Dichtungen und aus einem Oberprofil mit Dichtungen zusammensetzt. Diese Profile werden miteinander verschraubt. Voraussetzung für das System ist aber, dass die Dichtungsoberfläche der Auflagedichtung des Dachträgers mit der Oberfläche der Dichtung der Komplettsprosse auf einer Ebene liegt.
Am besten sie verwenden ein aufeinander abgestimmtes Dachsystem,
dann haben Sie die Gewährleistung auf Dichtigkeit.
Alles andere ist meines Erachtens Improvisation.
Eine Alternative wären Stegdoppelplatten. Diese können in einem Stück verlegt werden.
Ich hoffe Ihnen geholfen zu haben.
MfG. M.Hoffmann
HM Hoffmann
 
Beiträge: 1
Registriert: So 13. Feb 2011, 15:03


Zurück zu Wintergarten Technik

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast